本帖最后由 许银锣 于 2025-3-5 13:44 编辑
问题现象1: 单台客户机多系统选择界面过了之后,显示器黑屏,无法正常进系统
解决办法:更换客户机IP
问题原因:客户机IP 冲突导致,可以在服务器上命令行运行“arp -a”来核对IP与MAC的绑定关系,和无法启动的客户机IP对比,看是什么机器占用,找到对应IP和mac修改或者更换IP。示例:
问题现象2:单台客户机卡DHCP,更换旁边网线也不行,更换IP/更换启动方式都不行
解决办法:客户机BIOS放电后,重新开机正常。
客户机放电可以用3个方式:
A:拆机箱盖后,把主板上的纽扣电池扣下来,放置3-5s后,在从新安装好后开机,此方法开机后需要重新进BIOS调网卡启动;
B:直接拔客户机电源线后,连续多次按开机键(10-15次);
C:把机箱上的线全部拔掉,放置5分钟左右后,在接线开机
问题原因:部分机器电源未接地线静电导致
|